Пять метров, две жилы, люминь, скорее всего, сечение 1,5мм2, в лучшем случае 2,5мм2, кабель в грунте, глубина заложения до 30см. Сверху дорожки, клумбы.
Я не знаю, какая у вас толщина плодородной почвы, и что под ней. Раз дача, значит не болото и не солончак, коррозионная активность средняя.
Если грунт типа суглинок, то не вытянешь, прочности жил не хватит. В песчаном можно попробовать.
Тянуть на тросе по воздуху тоже нельзя, ибо пьяные ходят.
Единственная надежда, что замыкает в светильнике.
Закупайте ящик вкусных и полезных напитков, берите мегаомметр, или тестер с диффавтоматом на 10мА и ищите.
Если все-таки поврежден кабель, то берите АВББШв 2х2,5, у вас он по 30руб/м стоит. Он бронированный, но можно и в трубу засунуть, в стальную или ПВХ, как с жабой договоритесь. Наружный диаметр кабеля - 12мм.
Глубина промерзания грунта у вас 1,4м. По хорошему закапывать надо на глубину 0,7, и сверху кирпичом защищать, или сигнальной лентой. Понятно, что никто это делать не будет.
Удачи.

_________________
Пока на свете есть хотя бы один бокал хорошего вина и одна симпатичная девушка, быть пессимистом - просто преступление.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Вопрос по садовой электротехнике
PostPosted: Thu Oct 11, 2012 7:46 am 
Offline
User avatar

Joined: Sun Sep 09, 2007 11:53 pm
Posts: 18377
Location: St.-Petersburg, Russia
Южанин wrote:
Пять метров, две жилы, люминь, скорее всего, сечение 1,5мм2, в лучшем случае 2,5мм2, кабель в грунте, глубина заложения до 30см. Сверху дорожки, клумбы.
Я не знаю, какая у вас толщина плодородной почвы, и что под ней. Раз дача, значит не болото и не солончак, коррозионная активность средняя.
Если грунт типа суглинок, то не вытянешь, прочности жил не хватит. В песчаном можно попробовать.
Тянуть на тросе по воздуху тоже нельзя, ибо пьяные ходят.
Единственная надежда, что замыкает в светильнике.
Закупайте ящик вкусных и полезных напитков, берите мегаомметр, или тестер с диффавтоматом на 10мА и ищите.
Если все-таки поврежден кабель, то берите АВББШв 2х2,5, у вас он по 30руб/м стоит. Он бронированный, но можно и в трубу засунуть, в стальную или ПВХ, как с жабой договоритесь. Наружный диаметр кабеля - 12мм.
Глубина промерзания грунта у вас 1,4м. По хорошему закапывать надо на глубину 0,7, и сверху кирпичом защищать, или сигнальной лентой. Понятно, что никто это делать не будет.
Удачи.
Спасибо за развернутую рекомендацию.
Место влажное, слегка осушеное болото, как это принято у нас в садоводствах. Почвы на полштыка лопаты, под ней столько же песка, ниже торф. Вода весной-осенью на глубине 30 см или около того.

_________________
Кот домашний средней пушистости


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Вопрос по садовой электротехнике
PostPosted: Thu Oct 11, 2012 8:17 am 
Offline

Joined: Mon Feb 25, 2008 1:40 pm
Posts: 15244
Location: Rostov-on-Don, Russia
Болото, говорите, и грунтовые воды близко к поверхности?
Тогда лучше в ПВХ или ПНД трубе. Чтобы меньше гнил.
Стоят они у вас 15-20 руб/м, диаметр 20мм.

_________________
Пока на свете есть хотя бы один бокал хорошего вина и одна симпатичная девушка, быть пессимистом - просто преступление.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 23 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3

All times are UTC - 8 hours [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group