Был в гостях у очень хорошего человека, столкнулся с проблемой.

У него дачный участок освещается несколькими фонарями на 220 В, к фонарям идет под землей кабель - и вот похоже, что этот кабель то ли мыши малость погрызли, то ли теща в процессе озеленения клумбы лопатой зацепила. Потому что если включить фонари, свет горит - но через несколько минут вырубается УЗО на вводе электричества в дом. Не автомат, который стоит непосредственно на питании фонарей, а именно общее УЗО - то есть похоже на утечку на землю.

Остатки моего образования говорят, что надо брать мегометр и мерять сопротивление на землю. А дальше что? Выкапывать кабель длиной 50м, лежащий под газоном, дорожками и упомянутыми священными клумбами? Тяжко...

Есть идея - может быть и не стоящая...
Если налицо утечка на землю, надо отвязать кабель от земли. Взять трансформатор 220/220 на соответствующую мощность (ориентировочно 300-500 Вт) и включить кабель через него.

Советы приму с благодарностью. Не для себя прошу, хорошему человеку нужно...

Author:  Муад'Диб [ Tue Oct 09, 2012 1:26 pm ]
Post subject:  Re: Вопрос по садовой электротехнике

Мнэ-э-э, а кабель разве не в стальной трубе лежал?

Author:  Дед Григорий [ Tue Oct 09, 2012 2:49 pm ]
Post subject:  Re: Вопрос по садовой электротехнике

а на солнечных элементах у вас фонари не продаются?

Author:  Processor [ Tue Oct 09, 2012 3:01 pm ]
Post subject:  Re: Вопрос по садовой электротехнике

Если товарищ хороший и на тещу не жалуется, то лучше их поберечь, и искать место повреждения. причем не откладывая.
Хотя по описанию, больше похоже на дефект в каком-то из фонарей. Осень, похолодало, затекание конденсата, вполне возможно, при плафоне, направленном вверх, выше цоколя лампы, после подачи напряжения и нагрева плафона стекание конденсата по плафону. Отсоединить кабель от первого столба и от автомата, проверить мегомметром кабель. Таким же образом проверить отрезки кабеля между остальными столбами. Затем, если все в порядке, подключить кабель к автомату и подать напряжение на первый кабель, не забыв изолировать концы кабеля у столба. Ну и далее подключать по одному столбу. И помнить о шаговом напряжении, по участку во время подачи напряжения до устранения неисправности не ходить.
Разделительный трансформатор я бы ставить не стал. Уж лучше на 36 вольт перейти.

Author:  хмельник [ Tue Oct 09, 2012 10:40 pm ]
Post subject:  Re: Вопрос по садовой электротехнике

Evil Dragon wrote:
Мнэ-э-э, а кабель разве не в стальной трубе лежал?

В стальной?... :shock:
вот помню, рыли мы прошлым летом канаву...
не бреши, Петрович...кто ж летом канаву роет.

Author:  хмельник [ Tue Oct 09, 2012 10:41 pm ]
Post subject:  Re: Вопрос по садовой электротехнике

Дед Григорий wrote:
а на солнечных элементах у вас фонари не продаются?

китайские за 2 бакса...такая херня.

Author:  Южанин [ Tue Oct 09, 2012 11:15 pm ]
Post subject:  Re: Вопрос по садовой электротехнике

Не вижу смысла в разделительном трансформаторе. Утечка все равно будет счетчик накручивать. Опасность замыкания на тушку да, снизится.
Лучше кусками проверять на изоляцию. Между фонарями. И, как правильно тут сказано, проверить сами фонари. Может ничего выкапывать не придется, достаточно будет клеммную колодку изолентой обмотать, или плафон поменять.
Да, на линии наружного освещения рекомендуется ставить диффавтоматы, во избежания таких ситуаций.

Author:  Domnitch [ Tue Oct 09, 2012 11:40 pm ]
Post subject:  Re: Вопрос по садовой электротехнике

Evil Dragon wrote:
Мнэ-э-э, а кабель разве не в стальной трубе лежал?
Увы, нет.
В пластиковой гофрированной, которая лопатой рубится на раз. Не подумали...

Дед Григорий wrote:
а на солнечных элементах у вас фонари не продаются?
Продаются.
Но либо они уж больно хлипки и недолговечны, либо представляют соблазн для вороватых людей - товарищ на даче не живет, приезжает по выходным.

Processor wrote:
Хотя по описанию, больше похоже на дефект в каком-то из фонарей. Осень, похолодало, затекание конденсата, вполне возможно, при плафоне, направленном вверх, выше цоколя лампы, после подачи напряжения и нагрева плафона стекание конденсата по плафону. Отсоединить кабель от первого столба и от автомата, проверить мегомметром кабель. Таким же образом проверить отрезки кабеля между остальными столбами. Затем, если все в порядке, подключить кабель к автомату и подать напряжение на первый кабель, не забыв изолировать концы кабеля у столба. Ну и далее подключать по одному столбу. И помнить о шаговом напряжении, по участку во время подачи напряжения до устранения неисправности не ходить.
Дай бог, чтобы в самом деле оказался плафон с придурью, пусть товарищ проверит.
Иначе в самом деле надо отсоединять кабели и проверять по участкам, хоть это и трудоемко.

Processor wrote:
Разделительный трансформатор я бы ставить не стал. Уж лучше на 36 вольт перейти.
При 36 В трансформатор ЕМНИП полагается по технике безопасности. Но лампочки покупать хлопотнее.

Южанин wrote:
Не вижу смысла в разделительном трансформаторе. Утечка все равно будет счетчик накручивать. Опасность замыкания на тушку да, снизится.
Утечка там небольшая, судя по тому, что УЗО ждет по нескольку минут перед сработкой... хотя что помешает ей за зиму стать большой? Уж если началось, то может и развиться.

Южанин wrote:
Да, на линии наружного освещения рекомендуется ставить диффавтоматы, во избежания таких ситуаций.
Это нужно, согласен.

Author:  Южанин [ Tue Oct 09, 2012 11:54 pm ]
Post subject:  Re: Вопрос по садовой электротехнике

Кстати, мегаомметр не особо и нужен. Достаточно обычного мультиметра и куска провода длиной не меньше пролета между светильниками.
Отсоединяешь кабель с обеих концов, присоединяешь с одной стороны провод, тянешь до другого конца, и там меряешь сопротивление. Если "1" показывает, значит все в порядке; иначе - менять участок кабеля.
Да, и кабель покупать правильный, который в землю класть можно, а не АВВГ дешевый. А то полно "экономистов", у которых лет через пять изоляция сгнивает.

Author:  Domnitch [ Wed Oct 10, 2012 12:00 am ]
Post subject:  Re: Вопрос по садовой электротехнике

Не понял...
Куском провода и пробником можно определить перерубленный кабель. А надрез/погрыз/гниль изоляции только мегометром на землю-матушку.