Извлечение из «Правил эксплуатации электроустановок потребителей»
от 01.03.92.


(в новой редакции от 20.09.05 для сигаретного цеха ЗАО "Филип Моррис Ижора")

Раздел 2. Электрооборудование и электроустановки общего назначения.
Глава 2.5. Электродвигатели.
Пункт 2.5.17. Признаки ненормальной работы электродвигателя (далее - ЭД):
1. Обугливание изоляции подводящей электропроводки.
2. Искры и пламя в силовом распределительном шкафу.
3. Цвета побежалости (синеватых оттенков) на выходном валу ЭД.
4. Расплавление подшипников и медных обмоток ЭД,
5. Уровень шума работающего ЭД превышает 120 дБ.
6. Дым от работающего ЭД внезапно усилился и стал чёрного цвета.
7. Сильная вибрация и разрушение фундамента ЭД.
8. Разлетающиеся по цеху с околозвуковой скоростью осколки ЭД.
Косвенные признаки неисправности ЭД:
1. Запах горелой изоляции.
2. Неоднократные срабатывания противопожарной сигнализации.
3. Мигание осветительных приборов в цехе, полное отключение освещения.
4. Неадекватное поведение окружающих, в частности:
a. Повышенная тревожность и возбудимость.
b. Суетливая беготня, беспорядочные метания.
c. Бессвязная речь, панические вопли.
d. Странные, нелогичные поступки, например – попытки выйти в окно при наличии дверей.
e. Немотивированные звонки в пожарную охрану.
Косвенные признаки не являются исчерпывающими свидетельствами неисправности ЭД, но они должны насторожить оперативно-ремонтный персонал энергослужбы цеха и обратить их внимание на обнаружение прямых признаков.
Если ненормальная работа ЭД подтверждается многочисленными прямыми и косвенными признаками, то дежурный электрик смены должен немедленно сообщить об этом оперативному дежурному электрику предприятия. После чего созывается экстренное совещание для принятия неотложных мер в отношении аварийного ЭД.
На совещании обязаны присутствовать:
1. Главный энергетик предприятия, или его заместитель.
2. Главный инженер предприятия, или его заместитель.
3. Весь оперативно-ремонтный персонал энергослужбы цеха.
4. Представитель ГосЭнергонадзора.
5. Полномочный представитель Президента РФ в регионе.
6. Представитель ООН по правам человека.
Примечание. В качестве сторонних наблюдателей на экстренном совещании могут присутствовать представители прессы, телевидения, Комитета солдатских матерей и т. д.
Перед началом совещания у всех его участников в обязательном порядке проверяются:
1. Знание правил безопасности при работе с действующими электроустановками.
2. Наличие допуска к работе с электроустановками не ниже III группы, у главных специалистов – не ниже IV группы.
3. Прохождение ежегодного медицинского освидетельствования.
4. Наличие прописки или временной регистрации по месту жительства.
5. Налоговая отчётность или декларация о доходах.
После чего совещание (при наличии кворума) объявляется открытым. Сначала выбирается президиум и утверждается повестка дня.
Вопросы повестки дня:
1. Все участники совещания, начиная с главных специалистов, дают развёрнутый отчёт о своей деятельности за истекший год, направленной на устранение недостатков и дальнейшее улучшение работы электрооборудования. Присутствующие тут же, путём голосования, дают итоговую оценку этой деятельности, признавая её удовлетворительной или неудовлетворительной.
2. Участники совещания, поочерёдно и в том же порядке, зачитывают свои личные комплексные планы по дальнейшему улучшению работы электрохозяйства цеха (предприятия).
3. Прения по докладам участников.
4. Разное.
В случае, если совещание продлится более часа, рекомендуется каждые полчаса делать пятиминутные перерывы на перекур, а если более четырёх часов – то и перерыв на обед.
По результатам совещания принимается решение отключить неисправный ЭД. Выполнение этой операции поручается тем дежурным электрикам, в смене которых произошло ЧП, независимо от продолжительности совещания и рабочего дня.
Отключение аварийного ЭД следует производить без снятия напряжения, перекусывая провода (кусачками с изолированными ручками) пофазно, начиная с нулевой фазы.
Невиновные в случившемся ЧП привлекаются к ответственности по ст. 58-14 (Контрреволюционный саботаж, УК РСФСР в ред. 1926 г.), а непричастные к устранению аварии – награждаются премией в размере месячного оклада.


Стажёр смены «С»
Скутин Александр.
24.10.2005.

_________________
Скромность не входит в число моих недостатков.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Извлечение из ПЭУП (новая редакция)
PostPosted: Fri Aug 13, 2010 12:59 am 
Offline

Joined: Mon Feb 25, 2008 1:40 pm
Posts: 15244
Location: Rostov-on-Don, Russia
Гы! Знакомая и любимая ситуация.
Если автомат выбивает от перегрузки, значит надо поставить другой, с большей уставкой. Если после этого начали плавиться провода, то поврежденный участок меняется на скрутку из того, что в каморке электрика валяется.
Недавно видел провода в бумажной изоляции, где-то 50-х годов. Люминиевых. Скрученных в пополам с более новыми медными.

_________________
Пока на свете есть хотя бы один бокал хорошего вина и одна симпатичная девушка, быть пессимистом - просто преступление.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Извлечение из ПЭУП (новая редакция)
PostPosted: Mon Aug 16, 2010 12:37 am 
Offline
User avatar

Joined: Wed Sep 12, 2007 11:15 am
Posts: 3222
Location: Geldrop, Nederland
Рассказываю еще один метод порчи электросети представителями (будущей) около-техничской советской интеллигенции. В части студенческой общаги пропадает напряжение в розетках - эта группа полностью "мертвая". А освещение работает... Пытливый ум наущает а шаловливые ручки сотворяют: шнур с вилкой на одном конце и оголенными проводками на другом. Проводки те зажимаются в клеммах патрона под потолком (лампочка выкручена, выключатель разомкнут). Вилка вставляется в розетку в надежде что "напруга" будет теперь и в соседних розетках той же группы. Щелчок выключателя, легкий феерверк, изобретательные студенты коротают время в темноте. Как оказалось, не только о разумности таких действий не задумались, но еще и фазу из одной группы на ноль другой забросили. :)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Извлечение из ПЭУП (новая редакция)
PostPosted: Mon Aug 16, 2010 2:48 am 
Offline
User avatar

Joined: Thu Dec 20, 2007 7:09 am
Posts: 1714
Location: Йена
Oleksiy wrote:
Рассказываю еще один метод порчи электросети представителями (будущей) около-техничской советской интеллигенции.
А про последовательное соединение розеток для получения 440 вольт слышали?

_________________
"Просто скажут: А шо?! И глазками хлоп-хлоп". ©Кадет Биглер
Що потрібно знати про москалів - це відстань і поправку на вітер.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC - 8 hours [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group